Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

tobizZL
Windoof-User
Windoof-User
Beiträge: 34
Registriert: 19. Okt 2009 14:48

Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von tobizZL »

Mir ist aufgefallen, dass im aktiven Teil immer vor der case-Anweisung alle Register geschrieben werden, um Latches zu vermeiden.

Wäre es auch in Ordnung, wie in früheren Kapiteln, dies durch einen Default-Case zu verhindern?

Vielen Dank,
Gruß Tobias

Benutzeravatar
igor.a
BASIC-Programmierer
BASIC-Programmierer
Beiträge: 143
Registriert: 28. Sep 2009 16:05

Re: Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von igor.a »

Das ist nicht der Sinn der Sache. So wie ich das sehe, macht man das in Automaten, wo die Outputs häufiger nicht gesetzt als gesetzt sind und wo der Zustand "selten" wechselt. Dazu setzt man vor dem case-Block die outputs = 0 und nextstate = state. Und im case-Block sind dann die einzelnen Fälle schön kurz.

jack_90
Mausschubser
Mausschubser
Beiträge: 75
Registriert: 29. Sep 2009 22:38
Wohnort: Darmstadt
Kontaktdaten:

Re: Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von jack_90 »

Hallo,

die Register werden geschrieben um Latches zu vermeiden, d.h. ein default-case ist auch in Ordnung.
Die case Fälle werden dann natürlich länger, da man die Steuersignale evtl. wieder auf 0 setzen muss.

Grüße
EiSE Tutor WS 12/13

tobizZL
Windoof-User
Windoof-User
Beiträge: 34
Registriert: 19. Okt 2009 14:48

Re: Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von tobizZL »

Ah alles klar.

Verständlich!

Danke! ;-)

tobizZL
Windoof-User
Windoof-User
Beiträge: 34
Registriert: 19. Okt 2009 14:48

Re: Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von tobizZL »

Passt leider nicht ganz in den Thread,aber wollt jetzt nicht extra nen neuen aufmachen.

Eine Frage zum Seriell-Parallel-Wandler bzgl. des ASMD-Charts:

Hier steht innerhalb der Zustände auch der Zustandsname - soll dieser hier also auch als Steuersignal angesehen werden,oder dient das in diesem Fall nur der Übersichtlichkeit?

Also die Frage ist,ob das in der Klausur auch so erlaubt wäre?

Danke schonmal:-)

Thorti
BSc Spammer
BSc Spammer
Beiträge: 1047
Registriert: 1. Dez 2003 11:52
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Frage zu Steuerwerk Foliensatz 6 / S.30

Beitrag von Thorti »

tobizZL hat geschrieben:Eine Frage zum Seriell-Parallel-Wandler bzgl. des ASMD-Charts:

Hier steht innerhalb der Zustände auch der Zustandsname - soll dieser hier also auch als Steuersignal angesehen werden,oder dient das in diesem Fall nur der Übersichtlichkeit?

Also die Frage ist,ob das in der Klausur auch so erlaubt wäre?
Ja, das ist OK. Der Zustandsname ist hier der Übersichtlichkeit halber mit aufgeschrieben.

Gruß
Thorsten
Assistent zur Vorlesung TGDI im WS 11/12

Antworten

Zurück zu „Archiv“